Những lỗi phổ biến thường gặp ở biến tần

Khi sử dụng biến tần công nghiệp chỉ đạo động cơ chúng ta thường gặp một số vấn đề làm cho hệ biến tần – động cơ hoạt động không bình thường. Một số vấn đề thường gặp sau đây:

Xem >>> Giá biến tần Schneider


Lỗi biến tần

Khi kết nối biến tần với động cơ thì động cơ chạy rất nóng

Những nguyên nhân có thể do

- Cách đấu dây động cơ không đúng

- Thông số cài đặt biến tần kết nối với động cơ chưa đúng

- Tần số cài đặt để chỉ đạo biến tần quá thấp (dưới 30hz)

Biện pháp khắc khắc phục

- Kiểm tra lại kiểu đấu dây của động cơ để cài đặt lại thông số và điện áp của biến tần cho phù hợp với động cơ

- Kiểm tra kỹ lại nhãn động cơ, để đặt lại thông số cho đúng

- Cài đặt tăng tần số đầu ra của biến tần. Nếu cần chuyển động chậm hơn nên can thiệp bằng cơ khí



Khi kích hoạt chạy, biến tần chạy nhưng Motor lại không chạy?

Những nguyên nhân có thể

- Biến tần đang cài đặt với tần bằng 0.

- Do động cơ có vấn đề, hoặc tải quá nặng, máy bị kẹt cơ khí.

- Biến tần bị mất pha ngõ ra hoặc không cân bằng pha ngõ ra.

- Dây đẫn kết nối động cơ và biến tần bị đứt, các đầu kết nối bị hở, contactor nối biến tần và động cơ không đóng.

Các biện pháp khắc phục:

- Cài đặt tần số chạy cho biến tần.

- Kiểm tra lại động cơ, tải, các cơ đoàn kết nối với tải

- Tiến hành kiểm tra dây nối giữa động cơ và biến tần.

Thông số và các cài đặt cho biến tần hiển thị bình thường nhưng khi cấp nguồn và chạy CB nhảy

Những nguyên nhân có thể

- Ngõ ra của biến tần bị ngắn mạch đâu đó

- Động cơ bị ngắn mạch, chạm vỏ

- Lỗi do CB không đủ dòng định mức

Các biện pháp khắc phục

- Trường hợp thường gặp là do các pha đầu ra của biến tần bị ngắn mạch.

- Kiểm tra xem có bị lỗi chạm đất hay không, nếu có thì xử lý trước khi chạy biến tần. Nếu thỉnh thoảng bị ngắt và khoảng cách giữa biến tần và động cơ khá xa thì nên lắp thêm cuộn kháng AC ở ngõ ra của biến tần.

- Vài trường hợp gặp phải có thể do CB có dòng định mức quá nhỏ, dây cáp nối biến tần và động cơ bị chạm pha, chạm đất hoặc động cơ bị chạm dây, chạm vỏ.


Xem >>>

http://khanghuan.com/gia-bien-tan-3-ngua-hp.html



Biến tần đang chạy bình thường một lúc rồi dừng

Đối với trường hợp này nên phân ra làm 2 trường hợp dựa vào trạng thái đàn “RUN” để kiểm tra

Khi đèn RUN không sáng có thể xảy ra những nguyên nhân sau:

- Tín hiệu lệnh chạy của biến tần bị gián đoạn

Biến tần báo lỗi, nếu có lỗi thì biến tần sẽ dừng, hiển thị lỗi và đèn “Alarm” sẽ sáng lên.

Các biện pháp khắc phục:

Kiểm tra dây hướng dẫn lệnh chạy của biến tần, siết lại terminal điều khiển

Tham khảo bảng mã lỗi để khắc phục

Khi đèn “RUN” vẫn còn sáng thì lỗi có thể do:

- Tần số cài đặt của biến tần đang đặt ở mức 0

- Động cơ gặp vấn đề về các đầu dây kết nối, các kết nối chuyển động bị kẹt ở đâu đó

- Biến tần bị hư, lỗi



Biến tần im lìm không có tín hiệu đèn báo nào sau khi cấp nguồn

Những nguyên nhân có thể do

- Điện áp cung cấp cho biến tần không đúng với biến tần

- Bộ nguồn của biến tần bị hư hỏng

- Công tắc switching chuyển trạng thái cắt hoặc hư hỏng.

Tiến hành khắc phục

- Kiểm tra lại nguồn yêu cầu của biến tần và nguồn cấp có phù hợp không

- Bộ nguồn chính lưu của biến tần bị hư hỏng, trường hợp này phải có kinh nghiệm hoặc am hiểu mới nên gỡ và kiểm tra

- Kiểm tra xem đèn ”CHARGE” có sáng hay không, nếu đèn tắt thì phần lớn là do lỗi ở cầu chỉnh lưu hoặc điện trở sạc tụ, còn nếu đèn sáng thì có thể do nguồn cấp switching có vấn đề,